MS Vista+NL Start+U10=?
Кто-нибудь реализовывал такую связку? У меня постоянно Loom ругается, что не может открыть драйвер интерфейса? как-то лечится?
Скорее всего лечится переходом с Висты на ХР. Пакет NLStart не обновлялся с 2005 года, поэтому с Вистой могут быть проблемы.
Кстати, для работы с U10 нужен LNS сервер. Loom сервер - это нечто другое, придуманное компанией Newron System. NLStart и под ХР не будет работать с U10.
На ХР откатился бы с превеликим удовольствием, а еще лучше на w2k3, благо лицензионная. Однако нотик новый и для него дрова только под висту, под ХР просто не существует

Однако тот LOOM вроде видит интерфейс-то, дает его выбрать, а потом ошибку... Неужто никак не лечится? может где в реестре что подправить просто надо?
А формата ExpressCard есть LON-карточки? LOOM с ними заработает?
Сам пакет встал на Висту без вопросов, все запускается и вроде работает, никто ни на что больше не ругается...
P.S. Не по теме... и вообще - почему все говорят что под вистой половина прог не работает? Честно говоря пока ни одной такой еще не попалось

Может потому что законная?
NLStart не поддерживает адаптеры, использующие XDriver (iLon, Echelon USB interface ...). Кроме этого никаких дополнительных требований к адаптеру не предъявляется. Если нужен USB - возьмите Loytec NIC709-USB. C ним все работает.
Цитата
возьмите Loytec NIC709-USB
Эх... взял бы, коли б все это дело кто спонсировал, а не приходилось изучать-осваивать на голом энтузиазме за свой счет... А так - куда этот U10 тогда девать? Впрочем, это к теме не относится

Кстати, а тот же LOYTEC или какой еще - не возникнет обратной ситуации, что надо будет и под NLStart его и под LNS, а теперь уже он под последним откажется фунциклить?
Немного не понял вопрос... но попробую ответить. Под LNS работают все адаптеры, по крайней мере не встречал тех, что не работают. С MIP некоторые не работают: iLon10, U10..., с Loom - см. выше. NIC709 работает с LNS, MIP и Loom.
Нужно подробно изучать доки на каждый адаптер.
Ясно. Спасибо за разъяснение.
KDVectra
27.6.2008, 20:21
ViS, попробуйте поставить OpenLDV последней версии - это 3.4. Устанавливать его надо до "втыкания" U10 в USB порт, т.е. с пустым портом.
Lёxus, xDriver - открытый сетевой драйвер, устанавливающий соединения с iLon'ами по средствам стека TCP/IP. U10 не использует xDriver.
3.4 стоит. Кстати, что в LonMaker-е, что в NLStart-e в папке с драйверами интерфейсов лежат одни и те же файлы. Положил последние, этого года, версии. LonMaker и NL220 работают, а NLStart все равно не хочет U10. U10 вроде должен работать с LNS и MIP, NLStart тоже с MIP вроде должен дружить (может и ошибаюсь - в инглише не силен).
Цитата(KDVectra @ 27.6.2008, 21:21) [snapback]266654[/snapback]
Lёxus, xDriver - открытый сетевой драйвер, устанавливающий соединения с iLon'ами по средствам стека TCP/IP. U10 не использует xDriver.
Возможно. Не силен в подробностях работы U10. Но по информации Newron System - NLStart не работает с USB адаптерами Echelon. NL220 - без проблем.
Цитата(Lёxus @ 30.6.2008, 13:16) [snapback]266974[/snapback]
... Но по информации Newron System - NLStart не работает с USB адаптерами Echelon. NL220 - без проблем.
Как выяснилось, сия информация есть ДЕЗинформация

Зарегился у них и оставил запрос в helpdesk-е тамошнем. Вот их ответ:
Цитата
Response:
Hello,
NLStart does not natively support EchelonU10 interface but there is a way to support it.
Go to "c:\LonWorks\bin" and copy "ldv32.dll"
Then go to "c:\Windows\NewronSystem\NLlonDriver"
Rename "londriver.dll" to "londriver.dll.old"
Paste "ldv32.dll" into this directory
Rename "ldv32.dll" to "londriver.dll"
Restart your computer, and try to open NLStart with the U10 interface; it must be working now
Только что проверил - работает! Ура!
Раньше они эту информацию выдавали как не официальную и не обещали какой-либо технической поддержки после таких манипуляций. Времена меняются
Радость была не долгой...
NLStartMaker работает, все видит, все делает
NLStartUtil аналогично
LOOM Database Browser также
Цепляю в скаде переменные с ОРС, пускаю в работу и ОРС начинает кидать network variable error...
Что ж делать-то?