Кто-нибудь реализовывал такую связку? У меня постоянно Loom ругается, что не может открыть драйвер интерфейса? как-то лечится?
Lёxus
Скорее всего лечится переходом с Висты на ХР. Пакет NLStart не обновлялся с 2005 года, поэтому с Вистой могут быть проблемы.

Кстати, для работы с U10 нужен LNS сервер. Loom сервер - это нечто другое, придуманное компанией Newron System. NLStart и под ХР не будет работать с U10.
ViS
На ХР откатился бы с превеликим удовольствием, а еще лучше на w2k3, благо лицензионная. Однако нотик новый и для него дрова только под висту, под ХР просто не существует bang.gif Однако тот LOOM вроде видит интерфейс-то, дает его выбрать, а потом ошибку... Неужто никак не лечится? может где в реестре что подправить просто надо?
А формата ExpressCard есть LON-карточки? LOOM с ними заработает?
Сам пакет встал на Висту без вопросов, все запускается и вроде работает, никто ни на что больше не ругается...
P.S. Не по теме... и вообще - почему все говорят что под вистой половина прог не работает? Честно говоря пока ни одной такой еще не попалось smile.gif Может потому что законная? wink.gif
Lёxus
NLStart не поддерживает адаптеры, использующие XDriver (iLon, Echelon USB interface ...). Кроме этого никаких дополнительных требований к адаптеру не предъявляется. Если нужен USB - возьмите Loytec NIC709-USB. C ним все работает.
ViS
Цитата
возьмите Loytec NIC709-USB

Эх... взял бы, коли б все это дело кто спонсировал, а не приходилось изучать-осваивать на голом энтузиазме за свой счет... А так - куда этот U10 тогда девать? Впрочем, это к теме не относится smile.gif
Кстати, а тот же LOYTEC или какой еще - не возникнет обратной ситуации, что надо будет и под NLStart его и под LNS, а теперь уже он под последним откажется фунциклить?
Lёxus
Немного не понял вопрос... но попробую ответить. Под LNS работают все адаптеры, по крайней мере не встречал тех, что не работают. С MIP некоторые не работают: iLon10, U10..., с Loom - см. выше. NIC709 работает с LNS, MIP и Loom.
Нужно подробно изучать доки на каждый адаптер.
ViS
Ясно. Спасибо за разъяснение.
KDVectra
ViS, попробуйте поставить OpenLDV последней версии - это 3.4. Устанавливать его надо до "втыкания" U10 в USB порт, т.е. с пустым портом.

Lёxus, xDriver - открытый сетевой драйвер, устанавливающий соединения с iLon'ами по средствам стека TCP/IP. U10 не использует xDriver.
ViS
3.4 стоит. Кстати, что в LonMaker-е, что в NLStart-e в папке с драйверами интерфейсов лежат одни и те же файлы. Положил последние, этого года, версии. LonMaker и NL220 работают, а NLStart все равно не хочет U10. U10 вроде должен работать с LNS и MIP, NLStart тоже с MIP вроде должен дружить (может и ошибаюсь - в инглише не силен).
Lёxus
Цитата(KDVectra @ 27.6.2008, 21:21) [snapback]266654[/snapback]
Lёxus, xDriver - открытый сетевой драйвер, устанавливающий соединения с iLon'ами по средствам стека TCP/IP. U10 не использует xDriver.


Возможно. Не силен в подробностях работы U10. Но по информации Newron System - NLStart не работает с USB адаптерами Echelon. NL220 - без проблем.
ViS
Цитата(Lёxus @ 30.6.2008, 13:16) [snapback]266974[/snapback]
... Но по информации Newron System - NLStart не работает с USB адаптерами Echelon. NL220 - без проблем.

Как выяснилось, сия информация есть ДЕЗинформация smile.gif
Зарегился у них и оставил запрос в helpdesk-е тамошнем. Вот их ответ:
Цитата
Response:

Hello,

NLStart does not natively support EchelonU10 interface but there is a way to support it.
Go to "c:\LonWorks\bin" and copy "ldv32.dll"
Then go to "c:\Windows\NewronSystem\NLlonDriver"
Rename "londriver.dll" to "londriver.dll.old"
Paste "ldv32.dll" into this directory
Rename "ldv32.dll" to "londriver.dll"
Restart your computer, and try to open NLStart with the U10 interface; it must be working now

Только что проверил - работает! Ура! clap.gif clap.gif
Lёxus
Раньше они эту информацию выдавали как не официальную и не обещали какой-либо технической поддержки после таких манипуляций. Времена меняются smile.gif
ViS
Радость была не долгой...
NLStartMaker работает, все видит, все делает
NLStartUtil аналогично
LOOM Database Browser также
Цепляю в скаде переменные с ОРС, пускаю в работу и ОРС начинает кидать network variable error...
Что ж делать-то?